Jednoduše není jedno, jakou zátěž tím stykačem spínáte. Kdybyste tím třeba spínal akumulační kamna nebo elektrické topení (odporová zátěž), tak platí hodnoty z katalogového listu uvedené pro zátěž typu "AC1" - tady 20A stykačem můžete skutečně spínat až 20A.
Když tím budete spínat třeba zavlažovací čerpadlo, tepelné čerpadlo, tak platí hodnoty uvedené pro zátěž AC3, které jsou podstatně menší. Pro tyto zátěže musíte stykač "naddimenzovat", protože stykač, který pro zátěž AC1 deklaruje schopnost spínat 20A, u těchto zátěží zvládne spínat maximálně cca 6A.
Navíc třeba moje 1,1 kW čerpadlo se rozbíhá do zátěže, takže 20A stykač, který u zátěže AC3 deklaruje schopnost spínat 1,1 kW je na hraně použitelnosti a já bych automaticky šáhl po stykači o jednu řadu vyšším (25A).
Není to mnohdy o kvalitě součástek, ale o tom, že i solidní výrobky jsou dnes konstruované bez rezervy a deklarované parametry plní za deklarovaných podmínek.
(Z podobného důvodu jezdit na pneumatikách s indexem T rychlostí 190 km/h nemusí být zrovna rozumné. )
------------------------------------
Bojlery i akumulačky jsou AC1. Obecně platí, že elektrotechnické prvky je vhodné zatěžovat do cca 80% maximální deklarované zátěže.
Katalogový list OEZ, stránka F9 (v PDF je to str č. 5):
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf
Takže třeba 20 A jednofázový stykač OEZ RSI-20-... v AC1 zvládá 20A a spínaný výkon uvádí 4 kW. Já bych ho použil na bojler jištěný do 16A (16A = 80% z 20A) a tedy do zátěže cca 3,2 kW (80 procent z 4 kW).
Na další straně katalogového listu:
Třífázový stykač RSI-25-... tedy na 25A na jeden pól, dle katalogového listu zvládá třífázovou zátěž v AC-1 do 16 kW, ale já bych ho stejně použil na třífázové akumulačky jen do cca 13 kW.