Aha, začínám tušit o co jde.
V níže uvedeném dokumentu na straně 26 (nevadí, že nejste u EONu, to platí univerzálně):
https://www.eon-distribuce.cz/sites/def ... ouprav.pdf
se podívejte na obrázek "4.Schéma zapojení měření s třífázovým dvousazbovým elektroměrem a jednopovelovým přijímačem HDO v síti TN "
Z elektroměru by měl vést kromě L1, L2, L3 a PEN (případně PE a N) také vodič TUV (řízení stykače pro ohřev teplé užitkové vody).
Zapojení nočního proudu je vysvětleno zde:
https://www.mylms.cz/text-hdo-a-nocni-p ... e-funguje/
Nečekaná záludnost je i v tom, že přepínaná není přijímačem HDO fáze, ale stykače spotřebiče je aktivován tak, že přijímač HDO nulák připijí na PEN. (Tj. stykač spotřebiče je trvale připojen na fázi, ale uzavření obvodu proběhne tak, že dojde k připojení nuláku k "PEN" svorkovnici.), nicméně jak je uvedeno výše, ve starších instalacích to může být i tak, že přepínaná je fáze.
Pokud máte sazbu, kde můžete mít kromě TUV ještě PV nebo AKU (např sazba pro tepelné čerpadlo nebo topení přímotopy, tak je princip stejný) - pak by dávalo smysl, že tam máte dva stykače - jeden má zapínat ohřev TUV, druhý třeba přímotop.
Že to je napájení této srandy odvozeno z fáze L1 vám ale může být úplně ukradené, protože to nemá na nic vliv. Snad jedině když vypadne L1 na vstupu, tak vám stykače nesepnou, protože nebude napětí na vstupu do přijímače HDO. Pokud vám v domě jedou všechny tři fáze, tak je jasné, že problém bude jinde.
Pokud vám nezapíná noční proud - nejedná se o starší dům, kde se dělala rekonstrukce elektroinstalace a nesnažíte se připojit starší třífázový spotřebič (např. akumulační kamna?)
Další možnost co by mohlo být špatně - část domu je v TN-C (máte tam tři fáze, a PEN, nejsou tam proudové chrániče) a novější část už je TN-S (3 fáze, N je odděleno od PE, a nejspíš jsou použity chrániče ), případně vše je už v TN-S, ale oddělení denního a nočního proudu není uděláno úplně správně.
Pokud ano, tak problém může být, že po rozdělení PEN na PE a N se někde dál v instalaci zase PE potkává s N nebo PEN, případně nějaká jiná podobně špatně odhalitelná chyba.
----
Mi se toto přihodilo, když jsem se pokoušel připojit stará akumulační kamna na novou část rozvodů, a projevovalo se to v jeden okamžik tak, že přestalo fungovat zapínání nočního proudu.
Než jsem se pustil do rekonstrukce, tak vše fungovalo, takže za blba jsem byl já.
Na nakonec jsem to nějak rozmotal, ale i tak byl výsledek, že ventilátor akumulaček na denní proud nelze zapojit (N příslušné k dennímu proudu se v akumulačkách potkává s "PE" nočního proudu, takže z PE se stává zase PEN, což být opravdu nesmí). Jediná možnost jak zprovoznit jak nabíjení na noční proud, tak ventilátor na denní proud, by byla pořídit nová akumulační kamna, která budou předpokládat existenci TN-S. (Všechny ostatní možnosti by byly životu nebezpečné).
----
Pozvěte si elektrikáře - může to být solidní detektivka i pro někoho, kdo celkem slušně tuší jak by to mělo fungovat, natož pro laika. Já to znám teoreticky, ale nejsem praktik, takže to bylo na mrtvici.
Potřebujete elektrikáře, který má zkušenosti s domovními instalacemi a záludnostmi, které mohou nastat u rekonstrukcí.